Hallo ich Suche eine passende Konstantstromquelle um meine 4 LED Strahler im Badezimmer in Reihe zu Betreiben.
Daten der LED:
350mA / 36,6 Vdc. 13 Watt
http://www.highlite.nl/de/Shop/Products ... nna-85R-WW
So wie ich das sehe brauche ich eine Konstantstromquelle mit 350 mA bei mindestens 52 Watt.
Kann mir jemand ein gutes Empfehlen??
gruß und danke
Suche passende Konstantstromquellen
Moderator: T.Hoffmann
- Achim H
- Star-Admin

- Beiträge: 13067
- Registriert: Mi, 14.11.07, 02:14
- Wohnort: Herdecke (NRW)
- Kontaktdaten:
Wenn eine Lampe 36,6V @ 350mA braucht, dann brauchen 4 Lampen in Reihe 4x 36,6V @ 350mA = 146,4V @ 350mA.
Geeignete Konstantstromquelle (IP65 = für Feuchträume geeignet):
Link zu Elpro: Meanwell HLG-60H-C350A (100-200V @ 0,21-0,35A).
Der Strom kann direkt am Gerät eingestellt (justiert) werden.
Datenblatt
Edit: falsches Datenblatt verlinkt.
Geeignete Konstantstromquelle (IP65 = für Feuchträume geeignet):
Link zu Elpro: Meanwell HLG-60H-C350A (100-200V @ 0,21-0,35A).
Der Strom kann direkt am Gerät eingestellt (justiert) werden.
Datenblatt
Edit: falsches Datenblatt verlinkt.
Noch ein Hinweise: mit der Spannung ist man außerhalb des SELV-Bereichs. Ob das relevant ist, muss jeder selbst wissen.
Müssen die vier Strahler unbedingt in Reihe betrieben werden? Oder geht es nur darum, sie an einer gemeinsamen KSQ zu betreiben? Wenn letzteres, gibt es auch sowas wie ein BAG EVG CCS435-70LS-01/220-240 mit vier Ausgängen. Dann liegt jeder einzelne unter 60V (kein Berührschutz erforderlich).
-Handkalt
Müssen die vier Strahler unbedingt in Reihe betrieben werden? Oder geht es nur darum, sie an einer gemeinsamen KSQ zu betreiben? Wenn letzteres, gibt es auch sowas wie ein BAG EVG CCS435-70LS-01/220-240 mit vier Ausgängen. Dann liegt jeder einzelne unter 60V (kein Berührschutz erforderlich).
-Handkalt
- Achim H
- Star-Admin

- Beiträge: 13067
- Registriert: Mi, 14.11.07, 02:14
- Wohnort: Herdecke (NRW)
- Kontaktdaten:
Ob das relevant ist, muss jeder selbst wissen.
Wie häufig fummelt man an den beiden Kabeln herum, die aus der KSQ heraus kommen?
An jeder Lampe fällt nur die Teilspannung von 36,6V ab, und die kann man bedenkenlos berühren.
Die BAG Konstantstromquelle gefällt mir. Leider nur IP20 und somit leider nicht für Feuchträume geeignet.